Автор |
Сообщение |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Какие шаровые краны подойдут для бензина, дизтоплива |
August |
Добавлено: 26 июн 2012, 14:50
|
|
Ответы: 32 Просмотры: 40959
|
Из практики - три года назад заменили восемь задвижек на Ду100 шаровыми кранами радовались чуть больше года. на бензине почти разом два перестали держать -заменили обратно на задвижки. теперь пыл к замене всего на шаровые поубавился хотя сначала думал просто брак попался. на ДТ -стоят до сих пор. по... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: необходима замена 30кч70бр на аналог стальной |
August |
Добавлено: 26 июн 2012, 10:07
|
|
Ответы: 8 Просмотры: 10047
|
у задвижек 30кч70бр клин полностью из бронзы, возможно это исключает искрообразование, со стальными задвижками это не прокатит, возможно если изготовить стальную с бронзовым клином, но кто и кому это надо... кран с уплотнением графлекс, или обратитесь в "поршень" завод в Волгоградской обл... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: необходима замена 30кч70бр на аналог стальной |
August |
Добавлено: 26 июн 2012, 09:51
|
|
Ответы: 8 Просмотры: 10047
|
  Завод закрыли, следовательно нет продления на сертификаты и разрешения. Интересно - Завод закрыли, а на рынке ещё много кто такую задвижку продаёт. Это старые запасы или "Китайцы" успевают |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: необходима замена 30кч70бр на аналог стальной |
August |
Добавлено: 26 июн 2012, 09:42
|
|
Ответы: 8 Просмотры: 10047
|
Вообще задвижка 30кч70бр достаточно надёжная - несколько экз. стоят с 70-х годов(если не ошибаюсь может и раньше) но РТН по новым правилам требует замену на сталь, а заводы которые остались не успевают правильно отсертифицировать продукцию вот вроде и задвижек полно, а заменить нечем. Пока в поисках... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: необходима замена 30кч70бр на аналог стальной |
August |
Добавлено: 26 июн 2012, 09:20
|
|
Ответы: 8 Просмотры: 10047
|
Задвижка такая30кч70бр.jpg |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: необходима замена 30кч70бр на аналог стальной |
August |
Добавлено: 26 июн 2012, 09:12
|
|
Ответы: 8 Просмотры: 10047
|
Восстанавливать герметичность уже надоело необходима замена 30кч70бр на аналог стальной, но что бы была без выдвижного шпинделя может у кого есть дельные предложения. Применение на "старых" стояках налива н.п(бензины ДТ) Шаровые краны пока не рассматриваю из-за возможности гидроударов в тр... |
|
 |
Поле сортировки: |