Добрый день!
Нужно составить типовую инструкцию по проверке технологических защит, сигнализации и блокировок на паровых котлах ДЕ. Мне бы примерчик как это все оформить. Скиньте пожалуйста, если есть у кого электронная версия.
Спасибо!
Честно признаюсь что скопировал со старой переписки. Насколько вам поможет не хочу разбираться
В соответствии с п. 9.3.6 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03), утверждённых постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 88, зарегистрированным в Минюсте России 18.06.2003 № 4703, проверка исправности сигнализации и автоматических защит должна проводиться в соответствии с графиком и инструкцией, утверждёнными главным инженером организации, эксплуатирующей котел.
График и инструкция проведения проверки исправности сигнализации и автоматических защит составляются с учётом:
- конструктивных особенностей и конкретных типов устройств, входящих в состав систем сигнализации и автоматических защит;
- особенностей и конкретных условий эксплуатации оборудования;
- требований инструкции изготовителя оборудования по монтажу и эксплуатации;
- рекомендаций по объёму и периодичности проведения проверок, выданных организацией, проводившей пуско-наладочные работы оборудования.
Конкретная форма журнала проверок исправности сигнализации и автоматических защит котлов ПБ 10-574-03 не регламентирована и устанавливается руководством организации, эксплуатирующей котлы, в соответствии с установленными объёмами и периодичностью проведения проверок.
В журнал проверки исправности сигнализации и автоматических защит целесообразно включать следующие минимальные сведения:
- дата проведения проверки;
- Ф.И.О. и должность лица, проводившего проверку;
- наименование параметра;
- значение параметра, установленное в карте настройки параметров;
- фактическое значение параметра, полученное при проведении проверки;
- роспись лица, проводившего проверку;
- отметка лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, об ознакомлении с результатами проверки.
В зависимости от объёмов и периодичности проведения проверок, указанных в разработанной и утверждённой главным инженером организации инструкции проверок исправности сигнализации и автоматических защит, журнал может содержать дополнительные сведения.
В случае выявления неисправностей в работе сигнализации и автоматических защит котлов при проведении проверки в журнал вносятся сведения о мерах, принятых для их устранения, и результаты повторной проверки срабатывания устройства сигнализации (автоматизации) после устранения выявленных неисправностей.