Автор: | Гостъ [ 15 ноя 2011, 14:43 ] |
Заголовок сообщения: | вопрос |
Подскажите, пожалуйста! Какое минимальное расстояние может быть между арматурой на стальном трубопроводе? например между отводом и задвижкой? |
Автор: | dabad [ 15 ноя 2011, 15:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос |
Гостъ писал(а): ![]() ![]() min 3*Ду |
Автор: | Гость [ 15 ноя 2011, 15:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос |
Спасибо за ответ. Это где-то прописывается??снипы, госты, нормы? |
Автор: | STerentev [ 15 ноя 2011, 15:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос |
Если по простому, то для технологических трубопроводов расстояние между сварными швами минимум 100 мм. Есть случаи, когда можно меньше, все детали описаны в ПБ 03-585-03. Какие параметры? Встык тоже можно, прямо к отводу, вот так, например: |
Автор: | Гость [ 15 ноя 2011, 15:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос |
спасибо!разобрался! |
Автор: | ч/л дмитрий [ 27 ноя 2011, 16:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос |
Клапан обратный поворотный(КОП).Какие условия при приемке для ввода в эксплуатацию(помимо доков) ![]() |
Автор: | Сибирячок [ 28 ноя 2011, 11:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос |
ч/л дмитрий писал(а): ![]() ![]() ![]() ГОСТ 53671-2009. Гугли, или дай почту. |