Встал вопрос спроектировать АЗС. В НПБ 111 "АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" есть требование:

-линия рециркуляции должна быть оборудована обратным клапаном, открывающимся при достижении давлением в резервуаре величины, соответствующей либо напору столба топлива в АЦ (при сливе самотеком), либо — напору насоса перекачивания топлива из АЦ в резервуар.

В соответствии с чем нужен клапан
1. Уплотнение стойкое к нефтепродуктам в диапазоне температур от -40 до +40 градусов Цельсия.
2. Давление срабатывания (открытия) около 0,01МПа, исходя из слива самотеком.
3. Ду 40 или 50

Если кто в теме помогите пожалуйста.

Автор:  Mr.Ivanov [ 30 ноя 2011, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Клапаны обратные ЗКО предназначены для отсекания обратного потока среды при прекращении подачи нефтепродуктов в технологических трубопроводах.
Клапаны обратные устанавливаются на наливных устройствах нефтебаз и АЗС с рабочим давлением от 1МПа (10кг/см2) до 4 МПа (40 кг/см2).
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны обратные изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТу 15150-69.
Пример обозначения при заказе:
ЗКО-150 УХЛ1, где
150 - условные проход;
УХЛ1 - климатическое исполнение

Технические характеристики:
Наименование параметров
ЗКО-50
ЗКО-80
ЗКО-100
ЗКО-150
Условный проход DN
50
80
100
150
Условное давление Ру, кг/см2
10
10
25
25

Автор:  Толстый [ 30 ноя 2011, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Lehas не понял.
обычно обратный клапан закрывается когда среда идет в обратную сторону. поэтому он и называется обратным.
а тут Вам нужно чтобы он открылся?

Автор:  Толстый [ 30 ноя 2011, 11:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

ТехКомплект
тогда уж можно и не мудрить и ставить чего-нибудь типа 16с... или 19с....

Автор:  Mr.Ivanov [ 30 ноя 2011, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

ну это уж как согласуют.... просил для АЗС - я написал)

Автор:  Lehas [ 30 ноя 2011, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Толстый писал(а):

Lehas не понял.
обычно обратный клапан закрывается когда среда идет в обратную сторону. поэтому он и называется обратным.
а тут Вам нужно чтобы он открылся?

Слив идет из АЦ в резервуар, из резервуара в АЦ возвращаются пары, клапан установлен на линии возврата паров. Если клапан не откроется при сливе самотеком из АЦ, то слива не будет из за избыточного давления в резервуаре.

Автор:  Сибирячок [ 30 ноя 2011, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Толстый писал(а):

ТехКомплект
тогда уж можно и не мудрить и ставить чего-нибудь типа 16с... или 19с....

таки да!

Автор:  Lehas [ 30 ноя 2011, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

ТехКомплект
Спасибо за информацию.
Какое давление открытия у клапанов ЗКО? Именно давление открытия и стало проблемой в процессе поиска.

Автор:  Mr.Ivanov [ 30 ноя 2011, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

можно вообще поставить кого нибудь чтобы вентиль крутил) sm_4

Автор:  Mr.Ivanov [ 30 ноя 2011, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Обратный клапан ARI-CHECK VALVE предотвращает обратный отток среды в трубопроводе. Обратный клапан ARI-CHECK VALVE имеет также угловое исполнение корпуса.
Поток среды создает давление под затвором (давление открытия – 0.1 бар) и приподнимает его. При понижении давления открытия затвор закрывает обратный клапан. Среда поверх затвора больше не может протечь обратно.

Автор:  Lehas [ 30 ноя 2011, 12:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

А вот ARI-CHECK похоже подходит, спасибо. Чтож я раньше сюда не написал.

Автор:  Толстый [ 30 ноя 2011, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Импортные поставщики конечно горазды объяснять и усложнять простые вещи. Проектанты как раз любят покупаться на такое словоблудие.
А чем не устраивает-то обратник типа 16с10нж какой-нибудь? Вот уж примитивнее и надежнее по моему просто не найти.

Автор:  Lehas [ 30 ноя 2011, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Толстый

Простите, не понял о каком словоблудии идет речь.

Автор:  Maks777 [ 30 ноя 2011, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Lehas
О том что иностранные производители любят усложнять конструкции изделий, которые этого не требуют. И за счёт этого они часто доказывают проектировщикам, что это просто жизненно необходимо.

Автор:  Жорж [ 30 ноя 2011, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Толстый
Всё правильно, нужен любой ПОДЪЁМНЫЙ обратный клапан, а не поворотный, с нержавеющим седлом и классом герметичности А что бы пары не выходили.

Автор:  Сибирячок [ 30 ноя 2011, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Lehas писал(а):

А вот ARI-CHECK похоже подходит, спасибо. Чтож я раньше сюда не написал.

а 16С.... не подходит? sm_66
Толстый, пока я ковырялся с отправкой сообщения опередил! sm_109

Автор:  Толстый [ 30 ноя 2011, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

"Обратный клапан 16с10нж предотвращает обратный отток среды в трубопроводе. Обратный клапан 16с10нж имеет разные материальные исполнения корпуса.
Поток среды создает давление под затвором (давление открытия – 0.1 бар) и приподнимает его. При понижении давления открытия затвор закрывает обратный клапан. Среда поверх затвора больше не может протечь обратно. Отсутствие пружины в обратном клапане 16с10нж делает его чрезвычайно простым в эксплуатации, что подтверждают потребители от Калининграда до Камчатки. Установив в систему обратный клапан 16с10нж вы на 40 лет забудете о его существовании. Обратный клапан 16с10нж - простота и надежность автозаправочных станций России, чистый воздух и безопасность обслуживания. Купив обратный клапан 16с10нж Вы поддерживаете отечественного производителя. Купи обратник - сохрани жизнь! С обратником в светлое будущее!"
sm_119

"Здесь могла бы быть Ваша реклама"

Автор:  Maks777 [ 30 ноя 2011, 13:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Толстый
sm_54 Ты не тем делом занимешься!

Автор:  Lehas [ 30 ноя 2011, 13:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Сибирячок писал(а):

а 16С.... не подходит? sm_66


Тоже похож.

Автор:  ЕвгенийФ [ 30 ноя 2011, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

поршень делает то что ему нужно из алюминия как раз для азс

Автор:  Жорж [ 30 ноя 2011, 13:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

ЕвгенийФ
sm_40 да ПТП Поршень, но думаю форумчане просто хотят предложить вариант быстрее и бюджетнее

Автор:  ЕвгенийФ [ 30 ноя 2011, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

поршень дешевле чем они предлагают

Автор:  Сибирячок [ 30 ноя 2011, 13:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Жорж писал(а):

Толстый
Всё правильно, нужен любой ПОДЪЁМНЫЙ обратный клапан, а не поворотный, с нержавеющим седлом и классом герметичности А что бы пары не выходили.

а не поворотный
почему?
классом герметичности А
как обеспечить, особенно без пружины?
что бы пары не выходили
куда?
я не доё.ываюсь, я не доё.ываюсь, я не доё.ываюсь! sm_117

Автор:  Сибирячок [ 30 ноя 2011, 14:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

ЕвгенийФ писал(а):

поршень делает то что ему нужно из алюминия как раз для азс

поговорим за алюминий:
видел алюминиевые задвижки, кажется польские,- невосстановимое одноразовое гамно, на мой взгляд!

Автор:  Толстый [ 30 ноя 2011, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Сибирячок писал(а):

Жорж писал(а):

Толстый
Всё правильно, нужен любой ПОДЪЁМНЫЙ обратный клапан, а не поворотный, с нержавеющим седлом и классом герметичности А что бы пары не выходили.

а не поворотный
почему?
классом герметичности А
как обеспечить, особенно без пружины?
что бы пары не выходили
куда?
я не доё.ываюсь, я не доё.ываюсь, я не доё.ываюсь! sm_117

1. потому что повортный типа 19с будет болтаться как г.. в проруби, и не будет обеспечивать класс А (а он и не должен обеспечивать классА кстати). Плюс 19с в том что его вертикально можно ставить, но в нашем случае среда идет самотеком.
2. да х.з. как. Пружина нужна чисто для прижимания, но а как ты себе представляешь при проходе жидкой среды "под золотник" скопившиеся газы сверху? ИМХО пофиг будет там пружина или нет, при определенных условиях газ все равно пройдет обратно в момент прохода жидкости. И кстати все равно будет там уплотнение п или нж.
3. куда пойдет... хм. Пусть проектант думает. действительно.
4. последнюю надпись запили в мемориз, вместо гугла. :mrgreen:

Автор:  Lehas [ 30 ноя 2011, 14:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Может кому пригодится

Автор:  Сибирячок [ 30 ноя 2011, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Толстый писал(а):

Сибирячок писал(а):

Жорж писал(а):

Толстый
Всё правильно, нужен любой ПОДЪЁМНЫЙ обратный клапан, а не поворотный, с нержавеющим седлом и классом герметичности А что бы пары не выходили.

а не поворотный
почему?
классом герметичности А
как обеспечить, особенно без пружины?
что бы пары не выходили
куда?
я не доё.ываюсь, я не доё.ываюсь, я не доё.ываюсь! sm_117

1. потому что повортный типа 19с будет болтаться как г.. в проруби, и не будет обеспечивать класс А (а он и не должен обеспечивать классА кстати). Плюс 19с в том что его вертикально можно ставить, но в нашем случае среда идет самотеком.
2. да х.з. как. Пружина нужна чисто для прижимания, но а как ты себе представляешь при проходе жидкой среды "под золотник" скопившиеся газы сверху? ИМХО пофиг будет там пружина или нет, при определенных условиях газ все равно пройдет обратно в момент прохода жидкости. И кстати все равно будет там уплотнение п или нж.
3. куда пойдет... хм. Пусть проектант думает. действительно.
4. последнюю надпись запили в мемориз, вместо гугла. :mrgreen:

1. Чё это он будет больтаться,- все так же - давление есть - открылся, нет - закрылся, единственный плюс на 16с можно вставочку "п" вставить, тогда класс "А" можно поймать. А насчёт вертикальног там тоже несколько нюансов, поток только снизу, и ограничитель ставить надо,- т.е. сопротивление потоку увеличивается, ну это ты и без меня знаешь всё.
2. Вот пружинка то как раз и подожмет клапан при небольшом давлении, тока конструктив немного другой - направляющая на крышке, а вал на диске (хз какая разница, лень думать, но я такие видел)
3. спросил, потому что не понял при чем тут вообще пары.
4. попробую, но админский культурмультурзаменитель переформатирует во что нибудь,- "я спрашиваю чисто из профессионального интереса, я спрашиваю чисто из профессионального интереса, я спрашиваю чисто из профессионального интереса" sm_109

Автор:  Толстый [ 30 ноя 2011, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Сибирячок писал(а):

3. спросил, потому что не понял при чем тут вообще пары.

вопрос-то не праздный.
резервуар дышит, куда-то лишнее должно деваться.
а на схеме какой-то безвыходный цикл. Сверху должно что-то стравливать.

Автор:  Сибирячок [ 30 ноя 2011, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Толстый писал(а):

Сибирячок писал(а):

3. спросил, потому что не понял при чем тут вообще пары.

вопрос-то не праздный.
резервуар дышит, куда-то лишнее должно деваться.
а на схеме какой-то безвыходный цикл. Сверху должно что-то стравливать.

там должен быть небольшой ППК (ИМХО), просто не нарисовали

Автор:  Lehas [ 30 ноя 2011, 15:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

Дышит конечно. Там несколько вариантов по дыханию.И на АЦ конечно клапан дыхательный имеется и на резервуаре, но это уже другая история.

Автор:  Гость [ 03 дек 2011, 23:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен обратный клапан

поставь пружинный межфланцевый н/ж и забудь про него