Форум трубопроводной арматуры
http://www.armtorg.ru/forum/

инженерный вопрос по испытаниям
http://www.armtorg.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6309
Страница 1 из 1

Автор:  lexert [ 19 май 2014, 20:59 ]
Заголовок сообщения:  инженерный вопрос по испытаниям

Дамы и господа. Нужна помощь инженеров со стажем. Суть вопроса:
Есть клапан регулирующий прямого действия. По ТЗ давление на входе изменяется во время работы с 23 до 9 МПа, давление на выходе должно быть 5,5 МПа. Допуск на выходе в пределах одной атмосферы. При испытаниях возникла проблема - в первый момент времени, при снижении входного давления, наблюдается резкое падение давления на выходе, после чего оно стабилизируется на нижнем пределе и начинает снижаться медленно. Кто сможет подсказать возможные пути минимизации вышеописанного провала?

Автор:  Sergik [ 20 май 2014, 16:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: инженерный вопрос по испытаниям

Что за клапан (модель).

Автор:  dabad [ 21 май 2014, 21:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: инженерный вопрос по испытаниям

lexert
Интересная у Вас задача.
Опишите более подробно:
Что за клапан?
Как проводите испытания?
Какая испытательная среда?
Зачем Вы вообще его так испытываете?

Получается, что при Р1=23 МПа, Р2=5.5 МПа=> dP=17.5 МПа - это очень большой перепад давления на клапане.
Провал давления - это резкое падение давления ниже давления насыщенных паров. В этот момент в клапане возникает кавитация, и она его разрушает.
Уменьшая давление на входе => Вы уменьшаете перепад на клапане => уменьшаете кавитацию.
При таких перепадах давления конструкция затвора клапана должна быть специальная-антикавитационная. Тогда у Вас не будет провалов давления, и его снижение будет происходить плавно.

Интересно было бы разобрать клапан и посмотреть на его внутренности после таких испытаний.

Автор:  lexert [ 22 май 2014, 05:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: инженерный вопрос по испытаниям

Клапан новой разработки, не входит в модельный ряд.
Испытания классические - из емкости на входе в клапан (тут скорее будет уместно все-таки называть его регулятором) подается давление от ЭПК, фиксируется давление в емкости на выходе. Входное давление плавно снижается в течение трех минут, при этом давление на выходе не должно выходить за заданные пределы.
На выходе, за емкостью, так же установлена дроссельная шайба определенного диаметра, обеспечивающая заданный расход.
Рабочая среда - воздух. Целостность затвора в норме. Разбирали, осматривали.

Автор:  dabad [ 23 май 2014, 05:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: инженерный вопрос по испытаниям

lexert
Получается это у вас автоматический регулятор давления "после себя"?
Раз среда воздух, тогда, конечно, ни какой кавитации быть не может.
Диаметр какой?

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/