По арматуре шиберный затвор из нержавеющей стали при условиях загрезнения он подойдет лучше всего, а из приводов ГЗ ЭЛЕКТРОПРИВОД дешево, хорошее качество, приемлемая цена. ЗАО ПК "ТРАНСАРМ" поставляла комплекты на целлюлозное производство, замена устаревшей линии, после года работы отзывы положительные. Заинтересованные могут обратится бумаги вышлем.
Электропривод делал сравнительный анализ приводов в сравнении с аналогами продающимися на рынке:
.1.Пылевлагозащищенность :
- Электроприводы производства ООО «ГЗ Электропривод» – IP 65 ( на улице)
- Электроприводы производства ОАО «ЗЭиМ» –IP 54 (только в закрытом помещении)
- Электроприводы производства ЗАО «Тулаэлектропривод»– IP -54 (только в закрытом помещении)
2.В корпусе электроприводов производства ООО «ГЗ Электропривод» установлен термонагреватель (противоконденстаное устройство), чтобы не было воды внутри при минусовых температурах у электроприводов производства ОАО «ЗЭиМ» – это опция за дополнительную плату, у электроприводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод» такой опции нет.
3.В обмотке электродвигателя поставляемого с электроприводом ООО «ГЗ Электропривод» установлено термо-реле, которое не позволяет электродвигателю нагреваться более +120С (защита от перегрева). У электроприводов производства ОАО «ЗЭиМ» такой функции нет, у электроприводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод» такой функции нет.
4.Двухсторонняя муфта перегруза в электроприводах ООО «ГЗ Электропривод» не допускает ложных запусков с увеличением крутящего момента. У электроприводов производства ОАО «ЗЭиМ» – идет разбалансировка после второго срабатывания. У электроприводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод» очень часто срезает шпонку на шестерне, которая отвечает за муфту перегруза.
5.Муфта перегруза позволяет защитить арматуру при пиковых крутящих моментах сдергивания затвора из точки закрыто. В электроприводах ООО «ГЗ Электропривод» позволенное увеличение крутящего момента от М(настроенного) * 1,8 . У электроприводов производства ОАО «ЗЭиМ» и у электроприводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод» увеличение крутящего момента будет равно максимальному крутящему моменту электропривода, что ведет к разрушению арматуры малых диаметров где необходим малый крутящий момент.
6.Индикатор положения (местный указатель) у электроприводов ООО «ГЗ Электропривод» настраивается и устанавливается в соответствии с диаметром задвижки и равен 100% у электроприводов производства ОАО «ЗЭиМ» работает некорректно.
7.Силовой редуктор электропривода производства ООО «ГЗ Электропривод» выполнен на базе червячной пары вращающейся в масляной ванне, что значительно увеличивает срок эксплуатации. У электроприводов производства ОАО «ЗЭиМ» сухая планетарная передача, что ведет к перегреву и быстрому изнашиванию. У электроприводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод» червячная пара начинается с размера Б и она сухая, без масла, что тоже недолговечно.
8.Электроприводы производства ООО «ГЗ Электропривод» малошумные при работе.
9.На корпусе электропривода производства ООО «ГЗ Электропривод» имеются кнопки управления электроприводом на Открыть/ Закрыть. У электроприводов производства ОАО «ЗЭиМ» и электроприводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод» таких кнопок нет.
10.Электроприводы производства ОАО «ЗЭиМ» содержат большое количество цветных металлов и электроприводы производства ЗАО «Тулаэлектропривод» тоже, электроприводы производства ООО «ГЗ Электропривод» из чугуна, что уменьшает их привлекательность для собирателей цветных металлов.
11.Управление приводом вручную. Маховик электропривода производства ООО «ГЗ Электропривод» вращает непосредственно выходной вал (кулачковую муфту) отношением 1/1, что приводит к уменьшению времени открытия и закрытия задвижки в ручном режиме. У электроприводов производства ОАО «ЗЭиМ» это отношение 54/1, у электроприводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод» это отношение 26/1,.
12.На рукоятке ручного режима электропривода производства ООО «ГЗ Электропривод» имеется возможность закрепить замок от несанкционированного переключения из автоматического в ручной режим У электроприводов производства ОАО «ЗЭиМ» такой опции нет, у электроприводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод» такой опции нет, более того у электроприводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод» есть недоработка при переключении в ручной режим. Кнопка фиксации ручного режима фиксируется плохо, что приводит к сбою при вращении маховика. Электроприводы производства ООО «ГЗ Электропривод», исходя из своих конструкционных особенностей, лишены этого недостатка.
13.При эксплуатации электропривода производства ООО «ГЗ Электропривод» совместно с БУЭП-2 (Блок управление электроприводом, разработанный специально под приводы производства ООО «ГЗ Электропривод») можно отследить размыкание нулевой линии электрической сети, как следствие несанкционированного изъятия электродвигателя. У электроприводов производства ОАО «ЗЭиМ» и электроприводов производства ЗАО «Тулаэлектропривод» такой функции нет.
14.Электропривод производства ООО «ГЗ Электропривод» подключен на внутреннюю колодку в приводе, поэтому ему необходимо всего 2 кабеля для работы – 1 силовой 2 –ой кабель управления. В оболочку электроприводов ОАО «ЗЭиМ» необходимо завести три кабеля и в электропривода производства ЗАО «Тулаэлектропривод» тоже необходимо завести три кабеля..
Но если привода в болото топить то лучше конечно AUMA...