Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 16 янв 2013, 07:49
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| В приводе можно настроить только концевики и датчик положения. В принципе все.Главное, видимо, по механике-как установить. |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 16 янв 2013, 09:19
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| Есть ли муфта ограничения момента в этом приводе?! Очень сомневаюсь... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 16 янв 2013, 09:46
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 16 янв 2013, 10:00
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 16 янв 2013, 12:20
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| Так в нем нет муфты ограничения. Если конечно это серийный привод, а не специсполнение какое-нибудь. А как тогда привод защищен он заклинивания подвижных частей арматуры? Я думаю, что муфта там есть, иначе он просто сгорит при заклинивании... Хотя если верить каталогам СКБ СПА, у приводов с муфтой ... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Как определить давление |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 19 апр 2013, 10:13
|
|
Ответы: 26 Просмотры: 22263
|
| Стрелка показывает как смонтировать относительно потока среды. Арматура герметична с одной стороны. |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: интеллектуальный привод? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 06 авг 2013, 11:39
|
|
Ответы: 31 Просмотры: 34385
|
| P.S. а во вторых не интелектуальным , а интеЛЛектуальным...раз уж Вы такой маркетолог-филолог. |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 16 янв 2013, 16:43
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| Отсутствие муфты ограничения крутящего момента для регулирующей арматуры объясняется наверное тем, что предполагается работа по концевикам (в отличие от регуляторов с запорными функциями, в которых уплотнение осуществляется по муфте). Но вопрос защиты привода мне непонятен, механический ограничител... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 16 янв 2013, 16:52
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| Мне кажеться, что ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОДА должен быть настраиваемый. То есть потребитель сам задает угол (ну скажем 90 градусов +- 5) и разумеется данный ограничитель должен идти и работать в жесткой связке с МОМЕНТНОЙ МУФТОЙ. Допустим привод встал на мех упор(ограничитель) момент возрос-сработала муфта.С... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 17 янв 2013, 09:13
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| Токи близки к чему? На современных приводах...наверное двигателях,все же?На МЭОФ АИР стоит,например, это современный двигатель или все же нет? Близки ток при ходе штока и ток при работе на упор, чтобы настроить защиту по току необходимо, чтобы они отличались достаточно сильно. Иначе велика вероятно... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Эл/привод и задвижка: какая НТД регламентирует их сочетание? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 17 янв 2013, 08:20
|
|
Ответы: 60 Просмотры: 63979
|
| Сегодня на совещании по тех перевооружению разбирали похожую ситуацию. Поэтому позволю себе вернуться к данной теме в форуме… Ильдар КИП На выкиде нефтяного насоса электропривод сломал задвижку при ЗАКРЫТИИ (не отключился моментный микровыключатель или из-за наводок в цепи моментного выключателя не... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Эл/привод и задвижка: какая НТД регламентирует их сочетание? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 17 янв 2013, 10:13
|
|
Ответы: 60 Просмотры: 63979
|
| Ирина, спасибо. Как всегда очень подробно, с живыми примерами из жизни. Но я так и остался в неведении… вернее в размышлениях. Если муфта не сработает как в первом посте, то не важно где она была настроена-на полное закрытие арматуры или не доходя обороты до закрытия, итог один-авария. Какой выход п... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Эл/привод и задвижка: какая НТД регламентирует их сочетание? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 17 янв 2013, 10:36
|
|
Ответы: 60 Просмотры: 63979
|
| Ирина в том то и проблема, что я не понимаю этого решения. Ну хорошо поставили муфту не в нулях, а заранее и решили что будет потом руками дожимать. Ну бог с ним, что это не технологично, как это будет работать с АСУ ТП вообще не понятно...закроем пока на это глаза. Решили так сделать. Но если муфта... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 17 янв 2013, 10:51
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| Как Вы думаете увеличение тока более чем на 30% процентов это близкие токи или не очень? Как по мне так это существенная разница. Не совсем понял Ваше заявление,если честно. Я думаю не очень большая, всего 0,2 А, хотя могу заблуждаться. У нас например, для приводов собственного изготовления для ТЭС... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Эл/привод и задвижка: какая НТД регламентирует их сочетание? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 17 янв 2013, 10:54
|
|
Ответы: 60 Просмотры: 63979
|
| Ирина в том то и проблема, что я не понимаю этого решения. Ну хорошо поставили муфту не в нулях, а заранее и решили что будет потом руками дожимать. Ну бог с ним, что это не технологично, как это будет работать с АСУ ТП вообще не понятно...закроем пока на это глаза. Решили так сделать. Но если муфт... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 17 янв 2013, 11:14
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| Что-то я запутался. Вы вчера как-то одно говорили, сегодня как-то противоположное. Добавлено: Вчера, 15:34 По току на современных приводах настроить практически невозможно токи очень близки.... 10 минут назад У нас например, для приводов собственного изготовления для ТЭС разница по току в разы, они... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Эл/привод и задвижка: какая НТД регламентирует их сочетание? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 17 янв 2013, 11:36
|
|
Ответы: 60 Просмотры: 63979
|
| Не горячитесь, Вы от меня что хотите? Чтобы я ответила, почему ЕвгенийФ применил такое решение, которое Вам не понятно? Я трактую: "Ирина в том-то и проблема..." как обращение ко мне, нет? Немного напоминает: "Сеня, быстро объясни товарищу, почему Володька сбрил усы." Я предполо... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 17 янв 2013, 23:19
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| А вот тут как раз не всё так просто. Если отвечать только на поставленный вопрос, то ответ такой: У АИР пусковой ток отличаеся от номинального в 5 раз. Уж на разницу в 5 раз можно настроить любое реле. Правда, есть целая куча "но". Да тут вообще все не просто...-( Было бы просто-было бы п... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Эл/привод и задвижка: какая НТД регламентирует их сочетание? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 17 янв 2013, 23:26
|
|
Ответы: 60 Просмотры: 63979
|
| Друзина А как бы Баз и кто бы там ни был еще выживали то все эти годы не удешевляя? Да и шток в косичку может лучше сгоревшего двигателя, лишь бы нефть не вытекала. ну да, удешевили, а виноваты приводчики. А чё это их привод обеспечивает прежний ГОСТовский момент - мы ж удешевили.... а после удешев... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 18 янв 2013, 10:39
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| Не хотел показывать тех данные какого именно привода-не являюсь его поклонникам и за рекламу не получал, но раз Вы спрашиваете-вот. |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 18 янв 2013, 10:51
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| вы меня озадачили ещё больше... вы спрашиваете меня, исходя из предположения, что МЭОФ мне ближе, о том как защитить привод АУМА? :) муфта момента, автомат защиты, при наличии блока управления с микропроцеесором там целый блок защит. Я Вам привел в пример привод как показатель того, что есть ТРИ не... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 18 янв 2013, 09:58
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| 1. Приводчик оперирует именно пусковым током - он является максимальным, растёт от номинального в 5 раз, а как может быть максимальный ток при максимальном моменте на арматуре? Ведь если, не Вы, разумеется, а какой нибудь нерадивый работник, подумает, у меня сломался привод - линия встала, а на скл... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 18 янв 2013, 10:41
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| 1. Приводчик оперирует именно пусковым током - он является максимальным, растёт от номинального в 5 раз, а как может быть максимальный ток при максимальном моменте на арматуре? Ведь если, не Вы, разумеется, а какой нибудь нерадивый работник, подумает, у меня сломался привод - линия встала, а на скл... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 18 янв 2013, 11:08
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| не совсем верно. пусковой практически равен максимальному. и не у ЗЭиМовских приводов, а у элетроприводов всех данного типа. а... а за что это вы меня с ЗЭиМа-то уволили? Прошу прощения, если у меня не верная информация, и Вы по прежнему работаете на ЗЭиМ. Не хотел задеть. Значит у ДЕЙСТВУЮЩЕГО :-D... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 18 янв 2013, 11:17
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| поправьте цитату, пожалуйста. в ней написан бред. я поправилась, но поздно - не у элеткроприводов данного типа, а у двигателей данного типа. в двигателе АИР максимальный ток близок к пусковому. по основному месту работы я сотрудник зэим, по совемстительству ВННИР. оба предприятия входят в холдинг А... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 18 янв 2013, 11:25
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
уровень токов АИРов десятки ампер, а вы говорите о десятых долях. Ирина Вы меня напугали этим! Сейчас выясниться, что я не правильно пускал и защищал МЭОФ...Поясните у какого именно АИР примененного на МЭОФ-250...4000 токи БОЛЕЕ 10 Ампер. |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Подскажите по регулирующим клапанам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 18 янв 2013, 12:15
|
|
Ответы: 49 Просмотры: 41915
|
| уровень токов АИРов десятки ампер, а вы говорите о десятых долях. Ирина Вы меня напугали этим! Сейчас выясниться, что я не правильно пускал и защищал МЭОФ...Поясните у какого именно АИР примененного на МЭОФ-250...4000 токи БОЛЕЕ 10 Ампер. если ток 10 А, то умножая их на 5 получается 50 А, нет? :) т... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Отзывы по поворотным затворам |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 31 янв 2013, 08:57
|
|
Ответы: 164 Просмотры: 197562
|
И соглашусь со сказанным выше - на резиновом уплотнение класс А не будет.
Вообще не будет? У любого производителя не будет? Откуда такое мнение, если не секрет? |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Эл/привод и задвижка: какая НТД регламентирует их сочетание? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 13 мар 2013, 13:33
|
|
Ответы: 60 Просмотры: 63979
|
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Эл/привод и задвижка: какая НТД регламентирует их сочетание? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 14 мар 2013, 15:52
|
|
Ответы: 60 Просмотры: 63979
|
| Например: AUMA NORM KMS TP 110/111 схему привода можно посмотреть на http://www.auma.com/cms/Priwody/ru/documents/redcms-p/node-8287/order-DESC/sort-friendly_name/1,111003,32221.html На российских приводах сдвоенных муфтовых выключателей нет. А можно чуть поподробнее как может второй выключатель по... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Эл/привод и задвижка: какая НТД регламентирует их сочетание? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 02 апр 2013, 14:14
|
|
Ответы: 60 Просмотры: 63979
|
| Добрый день, небольшое уточнение по схеме аумы. Несмотря на то что в общей схеме нарисована вторая пара выключателей, физически, выключатель все равно один, просто проводов из него будет идти не 4, а 8, для сигнализации. Если строго обязательно, для какой-нибудь безопасности, требуется именно физич... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Нужно изготовить переходник/смонтировать привод |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 10 апр 2013, 13:34
|
|
Ответы: 11 Просмотры: 13065
|
Интересно откуда в АБС Электро вдруг взялись специалисты по пневмоприводам и позиционерам? В данном случае и с данным оборудованием их помощь (участие) не вариант.IMHO. Было бы все это в Питере-подсказал бы. |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Нужно изготовить переходник/смонтировать привод |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 11 апр 2013, 18:48
|
|
Ответы: 11 Просмотры: 13065
|
| Как мне видется не в "переходниках" дело. Приводы скорее всего имеют присоединение по ISO 5211. То есть стандартное. Информация по данному стандарту есть. Померить присоединение фланца затвора тоже думаю не проблема. Набросать переходную стойку между приводом-затвором и муфту шток затвора-... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Поставщики задвижек с электроприводами Bernard откликнетесь! |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 08 май 2013, 13:49
|
|
Ответы: 8 Просмотры: 11158
|
Ну если задвижка, то привод нужен многооборотный привод значит надо юзать стандарт ISO 5210, а не ISO 5211. 5211 только для нгеполнооборотной арматуры.
Согласен. Проще купить отдельно привода и установить на арматуру самим (привлечь людей) чем купить в сборе. |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: подбор электропривода |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 25 июн 2013, 08:09
|
|
Ответы: 2 Просмотры: 6131
|
| Улюбого зарубежного производителя (да и отечественного) есть как четвертьоборотные, так и многооборотные привода. Вам сейчас многооборотник нужен. Да нужно ориентироваться на присоединение (быстрее всего у Вас F10), геометрии штока,момент необходимый и количество оборотов между двумя край. точками (... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: интеллектуальный привод? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 06 авг 2013, 09:20
|
|
Ответы: 31 Просмотры: 34385
|
| сибирячок, привод "питается" 220 В и 380 В, дискретный сигнал 24 В. устройство, способное воспринять управляющий сигнал малого напряжения и замкнуть силовую цепь, называется тиристор. 1.А что все Смарт актуаторы исключительно на теристорах? То есть с катушкой пускатель не поставить? 2. Ди... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: интеллектуальный привод? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 06 авг 2013, 11:34
|
|
Ответы: 31 Просмотры: 34385
|
| я не сильна в частотных приводах. можете расскажите. Так что именно рассказать? Меняется частота на двигателе-меняется скорость двигателя-меняется скорость привода. Я думаю Вы и сами это знаете. Если есть частотник, то контактор не нужен. Моя мысль была следующая- при описании SMART приводов уходит... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: интеллектуальный привод? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 06 авг 2013, 12:16
|
|
Ответы: 31 Просмотры: 34385
|
| чтобы включить двигатель пусть и через через частотный преобразователь, его нужно включить, просто наверное этот самый тиристор уже включён в схему. Капитан очевидность отдыхает! Разумеется, что бы включить двигатель....его нужно включить! Логика железная! Не поспоришь. Конечно в частотнике уже зал... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: интеллектуальный привод? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 06 авг 2013, 14:28
|
|
Ответы: 31 Просмотры: 34385
|
| Я повторюсь. Писать в SMART приводе о применяемом в нем способе коммутации, по моему мнению не к чему. Тот же частотник может быть не только на тиристорах, но и на транзисторах например. И то же будет коммутировать и работать…. А так же в приводах могут быть пускатели КОНТАКТНЫЕ! Там вообще нет «тир... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Двухсторонняя герметичность арматуры. Для чего? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 22 ноя 2013, 09:09
|
|
Ответы: 99 Просмотры: 139088
|
| "После стыковки привода с арматурой, надо еще настроить концевики на открытие и закрытие. Для двухсторонней герметичности концевик на закрытие настраивают на стенде. Затвор герметичен - настроили концевик на закрытие, перевернули затвор, подстроили концевик, перевернули затвор, опять подстроили... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Двухсторонняя герметичность арматуры. Для чего? |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 25 ноя 2013, 08:02
|
|
Ответы: 99 Просмотры: 139088
|
| Я бы ещё послушал, что скажет Соловьев как непререкаемый авторитет в приводах, но к вышесказанному плюсуюсь, я это также вижу sm_61 Да, было бы интересно услышать его мнение. Вообще согласен, может быть не много не верно описал саму процедуру. Позже опишу точнее, если интересно. Но сам смысл таков:... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Кран трёхходовой и четырёхходовой с пневмоприводом - что это |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 03 фев 2014, 07:54
|
|
Ответы: 9 Просмотры: 12600
|
| Тут представлена несколько своеобразное решение.Вместо поворотного привода стоит приямоходный цилиндр и затем поступательное движение приобразуется в вращательное. Обычно привод крепиться непосредственно на кран. Видно концевики. Не забудьте про них при заказе. А так как и четвертьоборотных кранов д... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Редуктор конический тип "Б" |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 08 апр 2014, 08:14
|
|
Ответы: 19 Просмотры: 19045
|
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Аналоги эл.приводов |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 08 апр 2014, 08:26
|
|
Ответы: 30 Просмотры: 45875
|
| Я для наших постоянных заказчиков продвигаю продукцию Тулаэлектропривода, их ЭП4 - очень отличный вариант замены Аумы. Экономия порядка 15-25% по сравнению с их германскими конкурентами. За качество не беспокоюсь, всё всегда было отлично. Иногда о...аю от современной технико-экономической российско... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Аналоги эл.приводов |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 08 апр 2014, 10:42
|
|
Ответы: 30 Просмотры: 45875
|
| Я для наших постоянных заказчиков продвигаю продукцию Тулаэлектропривода, их ЭП4 - очень отличный вариант замены Аумы. Экономия порядка 15-25% по сравнению с их германскими конкурентами. За качество не беспокоюсь, всё всегда было отлично. Иногда о...аю от современной технико-экономической российско... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Аналоги эл.приводов |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 08 апр 2014, 15:40
|
|
Ответы: 30 Просмотры: 45875
|
| Я для наших постоянных заказчиков продвигаю продукцию Тулаэлектропривода, их ЭП4 - очень отличный вариант замены Аумы. Экономия порядка 15-25% по сравнению с их германскими конкурентами. За качество не беспокоюсь, всё всегда было отлично. Иногда о...аю от современной технико-экономической российско... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: эксцентриковые затворы |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 14 апр 2014, 22:12
|
|
Ответы: 4 Просмотры: 6868
|
| Расходные характеристики затвора надо смотреть.Если зависимость от угла открытия звтвора похожа на характеристики клапаны, то глобально подводных камней не видно. |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Аналоги эл.приводов |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 07 май 2014, 08:20
|
|
Ответы: 30 Просмотры: 45875
|
| to sax Аума, аума а в чем отличие от многооборотных МЭПК или тульских ЭП4Н? Ну начнем с того, что МЭПК это ПРЯМОХОДНЫЙ,а не многооборотный. Учите матчасть перед тем как начинать писать, а уж тем более перед тем как спорить. Что те, что те в реестре Газпрома. Я в реестре газпрома наблюдал и не такие ... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Четвертьоборотные редуктора |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 24 дек 2015, 16:27
|
|
Ответы: 27 Просмотры: 36404
|
| Вопросы к производителям редукторов. ARMGEAR. Очень круто что вы с нуля сделали производство в России,но есть пару вопросов-ответьте, если не затруднит. Конструкции редукторов разработаны специалистами ООО «АРМТЕХ» с помощью специальных проектных программ Каких таких «специальных»? В чем они специал... |
|
 |
Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре Тема: Четвертьоборотные редуктора |
| Андрей из Ленинграда |
|
Добавлено: 29 дек 2015, 12:47
|
|
Ответы: 27 Просмотры: 36404
|
| Уважаемый АРМТЕК. Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции. Не благодарите, просто ответьте на мои вопросы. По существу, готовы ответить на следующие пункты: 1. Температурный диапазон. К сожалению, в ГОСТ 7293-85 и ГОСТ 1412-70, конкретных требований к физико-химическим параметрам мат... |
|
 |