 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: Сегодня, 04:23 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Добрый день. Подскажите пожалуйста колонковый электропривод 825-КЭР-0 что входит в состав. Возникла необходимость переделать дроссельный клапан со встроенным электроприводом, на колонковый. В связи с чем возник вопрос что входит в состав Колонкового эл.привода приводная головка или надо приобретать...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 09 ноя 2023, 05:40 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте. Вопрос по водоуказательному прибору Т-74бм. Каков диаметр и глубина сальниковой камеры быстрозапорного вентиля


Доброе утро, Антон Павлович!
Не наша продукция, ничего не подскажем) Это в Таганрог

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 27 окт 2023, 09:02 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте! Подскажите по ПК 7с-6-3 из какого материала и какого размера используются поршневые уплотнительные кольца, а также если можно руководство по эксплуатации.. СПАСИБО


Добрый день, Антон Павлович!
Набивка сальниковая графитовая НГ-Л 10х10, 2м. Руководство по эксплуатации во вложении

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 21 янв 2022, 10:35 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Клапан пришёл в комплекте с МЭОФ-250/25-0,25У-99К. Четвертьоборотный. Когда прикрутили узел крепления, то оказалось, что крепёж со стороны регулятора находится практически на одной оси с крепежом МЭОФ и невозможно закрепить МЭОФ т.к. шпильки МЭОФ упираются в крепёж со стороны регулятора. Пришлось п...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 21 янв 2022, 05:31 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Здравствуйте! Вопрос по клапану регулирующему 6с-13-4Э ду 200 ру 10Мпа. Помогите с эскизом, с основными размерами, на фланец переходной от клапана к МЭО. В руководстве он указан как узел крепления электропривода (п. 10) Спасибо Доброе утро! Присоединительные размеры соответственно как у МЭОФ-250….,...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 19 янв 2022, 11:29 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте! Вопрос по клапану регулирующему 6с-13-4Э ду 200 ру 10 МПа.. Подскажите диаметр стакана и седла и допустимый зазор между ними? Спасибо


Добрый день!

Стакан – диаметр 110d9.
Седло - диаметр 110Н9.
Допустимый зазор между ними – 0,3 мм по диаметру.

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 08 окт 2021, 05:24 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Здравствуйте! Нужны клапаны предохранительные, прямого действия или с пилотником не важно, но вот как-то заказчик посчитал: Ду 400/500, пар 260гр, давление срабатывания 0,8МПа, расход 130-135 тн/ч. Интересно 7c-4-4 вряд ли подойдет или ставить надо несколько - смотрю седло F=495см2, это диаметр где...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 05 авг 2021, 08:19 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Добрый день, Юрий! Пришлите, пожалуйста, запрос на bkz@bkzn.ru и укажите наименование требуемых позиций и год изготовления задвижки Добрый день. Возникла необходимость в покупке шпинделя для задвижки 2с-28-н3. Для его заказа мне нужен каталог с запчастями к данной арматуре, на сайте у вас его не наш...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 11 ноя 2020, 07:10 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Огромное Вам спасибо за помощь! Что касается "Основное отличие от серии 1416 - разный тип разгрузки" - у БКЗ есть возможность сделать что-то особенное, учитывая опыт разработок этой самой "разгрузки" разных производителей - у всех есть плюсы и минусы, вот бы всё это учесть... На...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 10 ноя 2020, 09:13 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Добрый день! Клапаны серии 21с пока являются экспериментальными и документация по ним находится в стадии разработки. Основное отличие от серии 1416 (РЭ прилагается) - разный тип разгрузки. Будем рады осуществить совместные испытания клапанов 21с Здравствуйте, БКЗ! Меня интересуют клапаны регулирующи...

 Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре   Тема: что за изделие

 Заголовок сообщения: Re: что за изделие
Добавлено: 16 окт 2020, 05:44 

Ответы: 8
Просмотры: 11442


SashaRomar писал(а):

Нужно уточнять, я сам в этом особо не разбираюсь, но думаю в пределах 400 тонн


А в мегапаскалях это сколько?)))

 Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре   Тема: что за изделие

 Заголовок сообщения: Re: что за изделие
Добавлено: 15 окт 2020, 12:00 

Ответы: 8
Просмотры: 11442


Подскажите, какую арматуру использовать для фундамента? Хотел купить стеклопластиковую, но мой строитель сказал, что это ерунда и нужно нормальную металлическую, но маркировки не знает. У меня уже всё готово к заливке, без проблем нашёл продажу щебня https://www.vladbeton.ru/production/components/s...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 15 окт 2020, 11:58 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Еще вопрос задам. Ваши запчасти для клапанов запорных 999-20-0,999-20-0 ,588-10-0,598-10-0. Шток,шпиндель, аналогичны запчастями ЧЗЭМ ? С Уважением Игорь Иванович Добрый день, Игорь Иванович! Направил на почту запрашиваемые документы. Что касается запчастей на данные клапаны, то подтверждаем их вза...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 30 июл 2020, 04:23 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Почитал руководство на привода. Вопрос. Чем отличаются привода 822-э-0а от 822-э-0б ?Вес вижу разный .И что обозначают буквы а,б в обозначении? Спасибо. Александр Сергеевич, 822-Э-0б мы пока не планируем производить \ А что обозначают буквы а,б в обозначении? Различные конструктивные исполнения

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 29 июл 2020, 11:26 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Александр Сергеевич писал(а):

Почитал руководство на привода. Вопрос.
Чем отличаются привода 822-э-0а от 822-э-0б ?Вес вижу разный .И что обозначают буквы а,б в обозначении?
Спасибо.


Александр Сергеевич, 822-Э-0б мы пока не планируем производить

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 28 июл 2020, 05:55 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Добрый день. Подскажите пожалуйста номер чертежа на пружину к клапанам 7С-6-3 и 8с-3-1 и 8с-3-2.Надо для корректного формирования заявки. Так же надо сертификат,руководство по эксплуатации и ТУ для согласования на клапана 999-20-0,1053-50-0,1057-65-ЭА ,Э(или аналог вашего производства) .Если привод...

 Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре   Тема: Подскажите производителей по энергетической арматуре.

Добавлено: 08 июл 2020, 04:40 

Ответы: 5
Просмотры: 9190


День добрый! Впервые на этом форуме, но говорят здесь только черта лысого нет. Подскажите пожалуйста заводы-производители или торговые компании, кто занимается поставками по энергетической арматуре для ТЭЦ, ГРЭС. Мы закупаем полностью весь ассортимент данного товара. А так же производителей по нест...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 29 июн 2020, 05:09 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Александр Сергеевич писал(а):

Добрый день.

Подскажите . Клапана 1с-11-3м и 1с-12-4 номерные?


Доброе утро, Александр Сергеевич!
Согласно ОТТ заводские номера присваиваются арматуре, начиная с DN 50. До этого диаметра клапаны неномерные и паспорта выдаются на партию

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 22 окт 2019, 12:51 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Александр Сергеевич писал(а):

БКЗ писал(а):

Александр Сергеевич писал(а):

Добрый день.

Подскажите класс герметичности клапана Т-32МС-2

http://bkzn.ru/catalog/armatura-zashchi ... /t-32ms-2/


Добрый день!
Класс "А"


Благодарю за ответ.
Можно РЭ на этот клапан ?

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 22 окт 2019, 11:49 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Уважаемые коллеги, представляем новый номенклатурный каталог!

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 22 окт 2019, 11:46 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Александр Сергеевич писал(а):

Добрый день.

Подскажите класс герметичности клапана Т-32МС-2

http://bkzn.ru/catalog/armatura-zashchi ... /t-32ms-2/


Добрый день!
Класс "А"

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 15 окт 2019, 07:10 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Kucher писал(а):

Добрый день. Можете скинуть каталог встроенных электроприводов (БКЗ) в формате PDF?

Мне он необходим чтобы снабженцам предоставить.


Доброе утро!
Отдельного каталога на электроприводы нет, но есть на всю продукцию. Информация про встроенные электроприводы указаны на листах №№ 71-75

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 23 сен 2019, 12:07 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Добрый день. На предохранительном клапане 7c-6-3 Ду250 Ру25 необходимо поменять/заказать пружину, в связи с чем подскажите пожалуйста тип/марку (черт. каталожный номер или ост и т.д.) пружины. И производит ли БКЗ данные пружины? Добрый день! Пружина НП.053.0000.0026. Саму пружину не производим, но ...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 25 июн 2019, 04:18 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Александр Сергеевич писал(а):

Добрый день.
Помогите с руководством на клапан 586-20- ЭМ 01 БКЗ.
Спасибо.


Доброе утро!
Во вложении

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 25 июн 2019, 04:14 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Здравствуйте!

Прошу помочь идентифицировать редукционно-охладительный клапан - см. вложение.
И если получится нужен габаритно-присоединительный чертеж (общий вид)


Клапан БКЗ.pdf [254.37 КБ]
Скачиваний: 9


Доброе утро!
К сожалению, недостаточно информации

 Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре   Тема: Кто узнает производителей?

 Заголовок сообщения: Re: Кто узнает производителей?
Добавлено: 21 май 2019, 11:45 

Ответы: 7519
Просмотры: 6063620


гость писал(а):

Просто оставлю здесь.
Шильдик задвижки 2с-25-2 почившего в бозе ОАО "Сибэнергомаш"


Не совсем так: сейчас вместо ОАО "Сибэнергомаш" колы делает ООО "Сибэнергомаш-БКЗ". А саму арматуру по наследству - мы.

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: МосЦКБА. Консультации по подбору и рекомендациям ТПА

Добавлено: 14 май 2019, 06:41 

Ответы: 292
Просмотры: 689670


С.В. писал(а):

Добрый день, уважаемые коллеги!

подскажите, где можно заказать пружины к клапану Т-32 пр-ва ТКЗ? на самом ТКЗ ответили, что запчасти не поставляют.


Доброе утро!
Мы тоже производим клапаны этой серии, можете прислать запрос на bkz@bkzn.ru

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 28 янв 2019, 05:35 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте! Подскажите по штоку НП. 240.0000.0024, а именно размеры регулирющей иглы : длина, диаметр, радиус в месте закругления, конусность иглы, и если возможно эскиз штока в целом... Спасибо!!!


Доброе утро!
Эскиз во вложении

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 10 янв 2019, 11:49 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, для клапана регулирующего игольчатого 10с-5-2э ду 20 PN 250 номера чертежей штока и шпинделя...Спасибо!!!


Добрый день!
Шток – НП.240.0000.0024
Шпиндель – НП.204.0000.0006

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 09 янв 2019, 08:47 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


На Красном котельщике пар-вода. Кстати у АМК тоже пар-вода. https://almash.ru/catalog/truboprovodnaya-armatura/klapany-predokhranitelnye-pryamogo-deystviya/ Добрый день, Сергей Петрович! Относительно продукции АМК не готовы комментировать. Относительно пара-воды у ТКЗ - сильно сомневаемся. Наши кла...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 24 дек 2018, 05:51 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Добрый день! Для управления предохранительным клапаном типа 7с предлагается импульсный клапан 8с. Кроме ручки местного срабатывания (подрыва) на импульсном клапане (предположительно) нет никаких органов управления. Как в таком случае реализуется требование ТР ТС 032/2013 п.51 о том, что импульсный ...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 19 дек 2018, 06:52 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


День добрый. Будет ли данный клапан работать на воде? http://bkzn.ru/catalog/armatura-zashchitnaia/klapany-predokhranitelnye-priamogo-deistviia/t-31ms-3/ Спасибо. Доброе утро, Сергей Петрович! Нет, вся серия клапанов предохранительных прямого действия, к которым и относится Т-31МС-3 предназначена д...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 13 дек 2018, 04:57 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


День добрый. Будет ли данный клапан работать на воде? http://bkzn.ru/catalog/armatura-zashchitnaia/klapany-predokhranitelnye-priamogo-deistviia/t-31ms-3/ Спасибо. Доброе утро, Сергей Петрович! Нет, вся серия клапанов предохранительных прямого действия, к которым и относится Т-31МС-3 предназначена д...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 08 ноя 2018, 06:27 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Antofa писал(а):

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста необходима задвижка 2с-21-2 Ду200 Ру64 (старая маркировка). Какая задвижка подойдет под эти параметры, подскажите маркировку. Спасибо за ответ.


Доброе утро!
Сейчас такая задвижка называется 2с-26-2Н. Техническое описание во вложении

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 02 ноя 2018, 13:48 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Александр-42 писал(а):

Подскажите пожалуйста выпускались ли Вашим заводом задвижки в фланцевом исполнении на Ру 40 ?
2с-50-3, 2с-50-5, 2с-52-6. И если да, то в в каких годах ?


Такие задвижки выпускались “Сибэнергомашем” в 2002-2004 гг. максимум. Нами никогда.

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 12 сен 2018, 07:05 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


гость писал(а):

а какие размеры? и количество?

30x18x6 - 5 шт на линейку 720;
843-40-0а-02: 56x36x10 - 4 шт.;
843-40-0а-03,-04: 62х36х13 - 4 шт

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 12 сен 2018, 06:45 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Добрый день. Мы получили ваши обратные клапаны 720-20-0А-01. Какие кольца используются в качестве уплотнения с обтюратором/без (указаний в РЭ и паспорте нет, в каталоге запчастей ОК отсутствуют). Если можно, то сообщите на всю линейку 720, а также на линейку 843. Доброе утро! Используются без обтюр...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 30 авг 2018, 05:29 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


LL писал(а):

Здравствуйте. Прошу предоставить руководство по эксплуатации на клапан импульсный 8с-3-1. Спасибо


Доброе утро!

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 24 авг 2018, 11:19 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


dabad писал(а):

БКЗ писал(а):


У, УХЛ, категория размещения 3-5. То есть только в помещении при температуре окружающей среды +5-+70 С

а почему на улице нельзя?


При отрицательной температуре импульсная линия может перемёрзнуть

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 24 авг 2018, 11:07 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


ТрансАрм писал(а):

Спасибо! А какое климатическое исполнение для России?


У, УХЛ, категория размещения 3-5. То есть только в помещении при температуре окружающей среды +5-+70 С

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 24 авг 2018, 10:20 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


ТрансАрм писал(а):

День добрый.
Подскажите какое рабочее давление у клапана 8с-3-1 ?


Добрый день!
Диапазон настройки клапана 8с-3-1 Рн - 0,25-1,2 МПа
http://bkzn.ru/catalog/armatura-zashchi ... pu/8c-3-1/

 Форум: Аналитика, анализ, мнения и обзоры рынка ТПА   Тема: Анализ рынка арматуры

 Заголовок сообщения: Re: Анализ рынка арматуры
Добавлено: 30 июл 2018, 06:47 

Ответы: 40
Просмотры: 63929


Yuzhnij писал(а):

Ду 12 Ру хз
С нетерпением жду комментарии старожил этого ресурса sm_18


Из классики:
Здравствуйте, это канал об аниме? -- Да. -- Как мне пропатчить KDE2 под FreeBSD?

 Форум: Аналитика, анализ, мнения и обзоры рынка ТПА   Тема: Анализ рынка арматуры

 Заголовок сообщения: Re: Анализ рынка арматуры
Добавлено: 30 июл 2018, 06:47 

Ответы: 40
Просмотры: 63929


Приветик всем. Решил в этом году построить гараж на своем приусадебном участке. Нашел вот в этой статье, как армировать ленточный фундамент. Там написаны только предельно допустимые диаметры арматуры, а маркировка не указана :( . Подскажите пожалуйста маркировку арматуры для ленточного фундамента. ...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

 Заголовок сообщения: Re: 995-150-Э
Добавлено: 25 июл 2018, 07:02 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте!!! Подскажите диаметр и глубину проточки крышки для уплотнения кольцами КГФ для клапана дроссельного 995-150-Э 9.8 МПа 540 С°


Доброе утро!
Диаметр 170х145 мм, глубина 42 мм

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 20 июл 2018, 10:50 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Азат писал(а):

Здравствуйте. Нас интересует задвижки фланцевые с обрезиненым клином Bv 05-47. Ду 80, Ду 125, ду 150


Добрый день, Азат!
Не наши позиции, я переслал Ваш запрос нашим партнёрам, они с Вами свяжутся

 Форум: Вопросы и ответы - помощь в решении вопросов по трубопроводной арматуре   Тема: Какие заводы-производители делают: 1с-7-1, 1с-11-5, 4с-3-1 и т.д.

Добавлено: 25 июн 2018, 05:39 

Ответы: 2
Просмотры: 4867


У кого можно запросить КП на Клапан предохранительный DN150 PN100 7с-6-1 Клапан запорный DN50 РN6,3 МПа, под приварку 1с-11-5 Клапан запорный DN20 РN10 МПа, под приварку 1c-11-3 Клапан запорный DN10 РN10 МПа, под приварку 1c-11-1М Клапан регулирующий DN 20 PN 10,0 МПа 10с-4-2 Задвижка DN80 PN63 2с-...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 30 май 2018, 04:04 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Антон Баймурзаев писал(а):

Глубина промоин до 3,8 мм...


Доброе утро, Антон!
Полагаем, что без переносного расточного оборудования (для примера тип по ссылке) и последующей притирки не обойтись:
http://clm-nt.ru/files/Climax_Produkt_12p_RU.pdf

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 24 май 2018, 07:27 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Здравствуйте. Возникла проблема с клапаном 111-250/400-Об. В корпусе клапана (на рисунке отмечено) образовались промоины. Подскажите, возможно, ли как-то устранить этот дефект без вырезки клапана или может можно его как-то модернизировать? Доброе утро, Антон! Всё зависит от размеров этих промоин. С...

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 17 май 2018, 20:44 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Антон Баймурзаев писал(а):

Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоимость клапана 111-250/400-Об-01... Необходимо для размещения заявки на закупку.



Добрый день, Антон!
Направьте, пожалуйста, Ваш запрос (можно в производной форме в теле письма) на arg@bkzn.ru

 Форум: Консультации специалистов и заводов ТПА   Тема: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добавлено: 17 май 2018, 04:41 

Ответы: 255
Просмотры: 426224


Добры день. Почему на корпусе ваших клапанов 1055-32-0 набито давление 255 а в руководстве указано что они на 25.0 МПа ? Доброе утро, Артур! На корпусе давление указывается в кгс/см2 (единица измерения не ставится), в руководстве по эксплуатации - в МПа. В паспорте указываются обе единицы измерения...