Котельщики - кто как расчитывает котлы по параметрам и чем при расчетах кто руководствуется?

Задача - помещение 350 квадратов, из кирпича в 2 слоя, дверь одна и та утепленная изнутри. Приспрашиваютя какого котла хватит чтобы с запасом на зиму и не кушал много, ну и желательно самоварный чтобы а не с заводов...чугунный


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 06:03 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Можно расчитать котлоагрегат по схеме в прикрепленном файле:


котлоагрегата.doc [598.5 КБ]
Скачиваний: 615
Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 06:06 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Но я этой схемой практически не пользуюсь, а выбираю мощность котла следующим образом: на 1000 метров квадратных помещения при высоте здания 3 метра принимаю мощность котла 100кВт, соответственно на 350 квадратов я бы установил котел мощностью 35 кВт.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 08:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 июн 2009, 13:55
Сообщения: 142
Откуда: Сибирь
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Заслуженная репутация: 2
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Хм, а я считаю на 800 квадратах при трехметровых потолках 0,1 МВт...


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 09:36 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Ну котел лучше брать с запасом, с другой стороны 35 квт сожрут тебя это примерно сколь угля надо в среднестатистический зимние сутки?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 09:58 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
не факт что котел всю зиму будет работать на 100% нагрузке.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 10:32 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Не факт,много факторов влияет на расход. Температура за бортом,какой уголь используется...


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 10:40 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 июн 2009, 13:55
Сообщения: 142
Откуда: Сибирь
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Заслуженная репутация: 2
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Факт в том, что подавляющее большинство производителей водогрейных котлов никак их не испытывает и толком не рассчитывает. Характеристики пишутся "на глазок"... Отсюда и КПД 99% некоторые заявляют :mrgreen:


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 03:39 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
А как вы сможете испытать котел в 100 КВт? :D Многие самоварные котлы вообще просто опрессовывают на протечку и посылают дальше в бой на монтаж.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 09:03 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Кто как испытывает котлы, есть примеры?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 09:10 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 июн 2009, 13:55
Сообщения: 142
Откуда: Сибирь
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Заслуженная репутация: 2
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Гость писал(а):

Кто как испытывает котлы, есть примеры?

Думаю делается это следующим образом: изготавливают опытный образец, начинают топить и измеряют необходимые параметры, делают расчеты и уже после этого можно заявлять о тех.характеристиках котла: КПД, гидравлическое и аэродинамическое сопротивления, температуру уходящих газов, расход топлива и т.д.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 09:38 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
А как именно все происходит, на заводах стенды есть приспособы понятно. А частники вообще испытывают?


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 09:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 июн 2009, 13:55
Сообщения: 142
Откуда: Сибирь
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Заслуженная репутация: 2
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Гость писал(а):

А как именно все происходит, на заводах стенды есть приспособы понятно. А частники вообще испытывают?

Ни разу не слышал, чтобы "частники" испытывали...


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 09:50 
Аватара пользователя
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Есть, есть кто испытывает водой на плотность шва в котле 8) заливают водой, подключают насос и давят сколько нужно выявляя плохие шовчики. Какой никакой контроль.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему   
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 10:06 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05 июн 2009, 13:55
Сообщения: 142
Откуда: Сибирь
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Заслуженная репутация: 2
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
Гость писал(а):

Есть, есть кто испытывает водой на плотность шва в котле 8) заливают водой, подключают насос и давят сколько нужно выявляя плохие шовчики. Какой никакой контроль.

Я имел в виду не гидравлические испытания, их проводят ВСЕ более-менее не обезбашенные производители. Я имел в виду натурные испытания, т.е. как котел в деле себя поведет.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 12:44 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 08:05
Сообщения: 6
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Заслуженная репутация: 0
 Ответить с цитатой Ответить на тему 
разговор о тепловом эффекте.
Почему именно на угле ? газовые не рассматриваются вообще ?

при 350 м2 как минимум поставлю 40 кВт. это отопление. А ГВС? Это не жилой дом ? ГВС не нужен?
И вообще лучше заводской а не самопальный.как минимум- безопасность и экономия.
Но дело конечно хозяское.


Вернуться к началу
  Ответить с цитатой Ответить на тему  Профиль   Рейтинг: 0  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  Страница 1 из 1  [ Сообщений: 16 ] 

Быстрый ответ
Вы не можете оставлять комментарии и ответы, пожалуйста ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ для возможности полноценного доступа к форумам этой ветки

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: 
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group [ Time : 8.569s | 55 Queries | GZIP : Off ]

@Mail.ru
Администрация портала не несёт ответственности за достоверность размещённой в сообщениях форума информации.