Форум трубопроводной арматуры
https://www.armtorg.ru/forum/

Класс герметичности на ТЭЦ
https://www.armtorg.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=2491
Страница 1 из 1

Автор:  Алекандр [ 17 июн 2010, 09:56 ]
Заголовок сообщения:  Класс герметичности на ТЭЦ

Подскажите, пожалуйста, какой класс герметичности задвижек (вода) требуется по правилам (ГОСТам) ставить на ТЭЦ?

Автор:  Гость [ 17 июн 2010, 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс герметичности на ТЭЦ

Смотря на какую среду и на какую температуру. Если пар свыше 250 град то только класс А

Автор:  Гость [ 17 июн 2010, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс герметичности на ТЭЦ

Гость писал(а):

Смотря на какую среду и на какую температуру. Если пар свыше 250 град то только класс А

я же написал, что ВОДА

Автор:  111 [ 17 июн 2010, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс герметичности на ТЭЦ

Не смешите класс А, сами эксплуатанты жалуются что чеховских задвижек нет класса А, все так или иначе пропускают

Автор:  КБ МашЭнергоПроект [ 17 июн 2010, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс герметичности на ТЭЦ

Пример:


Клапан стальной запорный, под приварку. класс герметичности С по ГОСТ 9544-2005. климатическое исполнение У категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69, среда - вода. Рр23.5 МПа tp 250°C Ду65

Автор:  Гость [ 17 июн 2010, 10:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс герметичности на ТЭЦ

Ну а задвижки на воду класс С можно ставить? Например, 30с972нж Ду400 Стаханов поставили, а они не держат. Вот нам и вопрос задали, что за Х и поставьте нормальные класс А. Но А на воду не ставят, по-моему

Автор:  КБ МашЭнергоПроект [ 17 июн 2010, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс герметичности на ТЭЦ

У нас и на БАЗе в основном заказчик требует класс А, поэтому мы и на воду сдаем по классу А. Если элементы запорного органа качественно притерты - должна держать, а остально смотрите ТУ на данную задвижку.

Автор:  Жорж [ 17 июн 2010, 10:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс герметичности на ТЭЦ

to КБ МашЭнергоПроект

Всё верно, многие заказчики требуют класс А на все стальные задвижки, независимо от среды.Класс отечественных задвижек лежит в более тщательном притирании поверхностей запорного органа,это вам скажут на любом заводе,в вашем же случае варианта 2 - либо самим притереть задвижку до нужных параметров, либо поставить другую аля ПТПА с классом герметичности А.

Автор:  Влад [ 17 июн 2010, 12:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс герметичности на ТЭЦ

На ТЭЦ на воду можно и класс В и С ставить, главное давление и температура воды какая будет. Ведь всем известно что чем выше тепература среды тем выше ее инертность и проникающая способность, поэтому на пар ставят только А класса арматуру. Вывод что класс С подойдет если конечно ваша задвижка не имеет заводской брак или ее не отревизировали очередные умельцы. Присутствуйте при приемочных испытаниях, иногда доходит до смешного слесаря не притягивают затвор задвижки плотно или дают избыточное давление проверяя не на 25 заявленных кгс, а на все 40 давя на интерес

Автор:  Друзина [ 17 июн 2010, 17:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс герметичности на ТЭЦ

отчет о посещении одной котельной и мини-тэц:

"Тепловые сети – 3 котельных (мощностью ...), внедряют блочно-модульные котельные дистанционного управления. Сейчас ведётся строительство второй очереди ,,,,,,,,. Проект ведёт компания ,,,,. Получена спецификация на комплекты ПА и ручную арматуру; кроме того, всё оборудование на 3-х котельных (ПА – МЭО+КШ и ДЗ сейчас управляются через рычаги) будет заменено на приводы фланцевые. Ныне МЭО производства ЗЭиМ и МЗТА работают, но оборудование будет обновлено.
Новая котельная будет оснащена котлами КВ-ГМ-35-150.
Особая просьба – на котельных и ТЭЦ активно ведется борьба с энергопотерями. Поэтому интересует арматура класса герметичности А, а также арматура имеющая высокую надежность уплотняющего сальника, и герметичная относительно внешней среды.

Автор:  Друзина [ 17 июн 2010, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс герметичности на ТЭЦ

вот продолжение отчета:

Планируется замена;
проблемные точки по арматуре:
1. Большой перепад давления на клапанах. Заслонки «текут» - не держат давление.
Пропуск на переходе 12- 180 тонн, среда - вода, Ру 10-20 МПа, Ду 50-150мм.
Герметичность требуется «А», Т 100С, режим запорно-регулирующий.
2. Клапан Ду 250 – 2 шт. при отключении питания в системе клапаны должны закрыться чтобы обеспечить защиту подогревателей. Время срабатывания 10 сек.
3. Заслонки – Ду 150 мм, режим запорно-регулирующий проблемная точка – температура 180 С. 4 шт. требуется предложение приводной арматуры, для среды температурой не менее 300 С. на обвязке обогревателей.
Этапы развития теплосетей – внедрение котельных и обогревателей автономного режима работы и внедрение частотно-регулируемых преобразователей на насосах, технологий энергосбережения.

а вообще вам нужно поднять ГОСТ 9544-93, герметичность запорной арматуры.

Просмотрела ОТТ к арматуре ТЭС - не нашла явного указания. Есть ссылка на ГОСТ и фраза: для арматуры условным проходом менее 100 мм значение протечек не выше класса "В", для питательных трубопрводов свежего пара и пара промперегрева с диаметом больше или равно 100 не выше класса "С"
который РД-153.... и прочее.

Автор:  Влад [ 18 июн 2010, 08:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс герметичности на ТЭЦ

Да где то таблица была по классам герметичности на испытания даже вроде ГОСТ есть такой. Но на воду все таки подойдет класса С и В. На А класс ставят и просят наши клиенты(а они на котельных отвественные) исключительно на пар или на газ. Настаивайте на классе В и С если уже в попад идти уточните температуру среды и параметры трубопроводов. Я уверен что А туда попросту не понадобится хотя хозяин барин задвижки с герметичностью А стоят на порядок дороже! sm_18

Автор:  Друзина [ 18 июн 2010, 09:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс герметичности на ТЭЦ

Если действительно можно на чем-то настоять, то можно сослаться на ОТТ к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000) РД 153-34.1-39504, разработанного ОРГРЭС при участиии господина Какузина, по-моему этот документ вполне аргумент в энергетике.

там написано: "для арматуры условным проходом менее 100 мм значение протечек не выше класса "В", для питательных трубопрводов свежего пара и пара промперегрева с диаметом больше или равно 100 не выше класса "С"". стр. 6-7, могу скрин сделать.

Кстати, господин Какузин был у нас на ЗЭиМ и читал лекцию по арматурному рынку в энергетике, этот доклад был опубликован в журнале "Арматуростроение", в докладе нет четкой таблицы по применяемой арматуре и ее герметичности, дан обзор с разбивкой на типы арматуры. То есть для применения арматуры и определения класса герметичности очень важен режим работы этой арматуры - то есть это трубовпрод, транспортирующий воду от ТЭС или это арматура впрыска рядом с котлом. Поэтому важно знать тип арматуры и место применения, т.е. назначение.