По НО и НЗ:
НЗ - Нормально-закрытыми клапанами называются клапаны, которые при снятие управляющего сигнала закрываются, перекрывая поток. Например, в случае регулятора расхода газа с нормально-закрытым электромагнитным управляющим клапаном, при отключении питания регулятора, клапан закроется под действием усилия внутренней пружины. При возобновлении подачи питания на прибор, клапан откроется на величину, заданую до отключения.
НО - Нормально-открытые клапаны наоборот, при снятие управляющего сигнала полностью открываются. Грамотное использование нормально-закрытых и нормально-открытых клапанов позволяет избежать дополнительных повреждений установки в случае, например, аварийного отключения электропитания.
По замене смотря что им нужно. По ходу заказчик сам не знает что ему точно нужно
потому что поворотных регулирующих клапанов 40 давлением не бывает, 6с Барнаульские и Таганрогские Т137бм оба давлением на 100 атм. По давлению подходит реально 25с40нж(бк) и 25с42нж(бк), но они регулирующие клапана с исполнительным мембранным механизмом и отсекательный элемент у них отличается от поворотного(смотри чертеж). Там среда регулируется вертикально, а в поворотном горизонтально. По параметрам подходят но каким образом они хотят регулировать пар? У 25с40нж рабочая среда: жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой. То есть пар и среда при температуре от -40 до +220. Покажи чертеж клапан заказчику если его устраивает, то в бой