Форум трубопроводной арматуры
https://www.armtorg.ru/forum/

Ошибка работы клапана AUMA ACEXC 01.2
https://www.armtorg.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=9093
Страница 1 из 1

Автор:  Шаламов Сергей [ 22 ноя 2019, 08:21 ]
Заголовок сообщения:  Ошибка работы клапана AUMA ACEXC 01.2

Здравствуйте! Помогите пожалуйста устранить проблему работы регулирующего клапана AUMA.
В процессе работы останавливается в положении ОТКР, либо ЗАКР, дисплей подсвечивается красным цветом. Выдает ошибку: "Неверное направление вращения".
В руководстве по эксплуатации эта ошибка не указана, не могу понять в чем проблема.

Автор:  admin [ 01 дек 2019, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка работы клапана AUMA ACEXC 01.2

Здравствуйте, напишите АУМА - tp@auma.ru, Никита Рычков
Отдел технической поддержки, Тел: (495)755-60-01, доб. 254

Автор:  dimelli [ 25 фев 2020, 23:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка работы клапана AUMA ACEXC 01.2

Возможно перепутана фазировка в разъёме на электродвигателе. Необходимо проверить соответствие команды направлению движения привода.

Автор:  Андрей из Ленинграда [ 26 фев 2020, 12:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка работы клапана AUMA ACEXC 01.2


Автор:  Андрей из Ленинграда [ 26 фев 2020, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка работы клапана AUMA ACEXC 01.2


Автор:  Андреевич Петр [ 09 окт 2020, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ошибка работы клапана AUMA ACEXC 01.2

Необходимо проверить соответствие команды направлению движения привода.