Форум трубопроводной арматуры
https://www.armtorg.ru/forum/

ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации
https://www.armtorg.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=7223
Страница 5 из 6

Автор:  Михаил 777 [ 21 дек 2018, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добрый день!
Для управления предохранительным клапаном типа 7с предлагается импульсный клапан 8с. Кроме ручки местного срабатывания (подрыва) на импульсном клапане (предположительно) нет никаких органов управления. Как в таком случае реализуется требование ТР ТС 032/2013 п.51 о том, что импульсный клапан должен иметь устройство, позволяющее производить принудительное открытие при помощи пульта управления?
Спасибо, Михаил
теплотехнический отдел

Автор:  БКЗ [ 24 дек 2018, 05:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Михаил 777 писал(а):

Добрый день!
Для управления предохранительным клапаном типа 7с предлагается импульсный клапан 8с. Кроме ручки местного срабатывания (подрыва) на импульсном клапане (предположительно) нет никаких органов управления. Как в таком случае реализуется требование ТР ТС 032/2013 п.51 о том, что импульсный клапан должен иметь устройство, позволяющее производить принудительное открытие при помощи пульта управления?
Спасибо, Михаил
теплотехнический отдел


Доброе утро, Михаил!
Действительно, клапан 8с не имеет никаких органов управления. Его конструкция была разработана несколько десятков лет назад и за это время не претерпела существенных изменений. Единственные импульсные клапаны, управляемые с помощью электромагнитного привода - из серии 586-20-ЭМ

Автор:  Сергей Петрович В [ 25 дек 2018, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

На Красном котельщике пар-вода.
Кстати у АМК тоже пар-вода.
https://almash.ru/catalog/truboprovodna ... deystviya/

Автор:  БКЗ [ 09 янв 2019, 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Сергей Петрович В писал(а):

На Красном котельщике пар-вода.
Кстати у АМК тоже пар-вода.
https://almash.ru/catalog/truboprovodna ... deystviya/


Добрый день, Сергей Петрович!
Относительно продукции АМК не готовы комментировать. Относительно пара-воды у ТКЗ - сильно сомневаемся. Наши клапаны мы рекомендуем использовать только на пар. На воду - исключительно под ответственность эксплуатантов.

Автор:  Антон Павлович Чехов [ 10 янв 2019, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, для клапана регулирующего игольчатого 10с-5-2э ду 20 PN 250 номера чертежей штока и шпинделя...Спасибо!!!

Автор:  БКЗ [ 10 янв 2019, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, для клапана регулирующего игольчатого 10с-5-2э ду 20 PN 250 номера чертежей штока и шпинделя...Спасибо!!!


Добрый день!
Шток – НП.240.0000.0024
Шпиндель – НП.204.0000.0006

Автор:  Антон Павлович Чехов [ 25 янв 2019, 14:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Здравствуйте! Подскажите по штоку НП. 240.0000.0024, а именно размеры регулирющей иглы : длина, диаметр, радиус в месте закругления, конусность иглы, и если возможно эскиз штока в целом... Спасибо!!!

Автор:  БКЗ [ 28 янв 2019, 05:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте! Подскажите по штоку НП. 240.0000.0024, а именно размеры регулирющей иглы : длина, диаметр, радиус в месте закругления, конусность иглы, и если возможно эскиз штока в целом... Спасибо!!!


Доброе утро!
Эскиз во вложении

Вложения:
Шток.pdf [78.88 КБ]
Скачиваний: 793

Автор:  _Юрий_ [ 20 июн 2019, 09:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Здравствуйте!

Прошу помочь идентифицировать редукционно-охладительный клапан - см. вложение.
И если получится нужен габаритно-присоединительный чертеж (общий вид)

Вложения:
Клапан БКЗ.pdf [254.37 КБ]
Скачиваний: 731

Автор:  Александр Сергеевич [ 24 июн 2019, 19:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добрый день.
Помогите с руководством на клапан 586-20- ЭМ 01 БКЗ.
Спасибо.

Автор:  БКЗ [ 25 июн 2019, 04:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Здравствуйте!

Прошу помочь идентифицировать редукционно-охладительный клапан - см. вложение.
И если получится нужен габаритно-присоединительный чертеж (общий вид)


Клапан БКЗ.pdf [254.37 КБ]
Скачиваний: 9


Доброе утро!
К сожалению, недостаточно информации

Автор:  БКЗ [ 25 июн 2019, 04:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Александр Сергеевич писал(а):

Добрый день.
Помогите с руководством на клапан 586-20- ЭМ 01 БКЗ.
Спасибо.


Доброе утро!
Во вложении

Вложения:
586, 112 НП.077 изм.03.05.2018.pdf [1.45 МБ]
Скачиваний: 925

Автор:  Александр Сергеевич [ 25 июн 2019, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

БКЗ писал(а):

Александр Сергеевич писал(а):

Добрый день.
Помогите с руководством на клапан 586-20- ЭМ 01 БКЗ.
Спасибо.


Доброе утро!
Во вложении


Спасибо!

Автор:  Kucher [ 23 сен 2019, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добрый день. На предохранительном клапане 7c-6-3 Ду250 Ру25 необходимо поменять/заказать пружину, в связи с чем подскажите пожалуйста тип/марку (черт. каталожный номер или ост и т.д.) пружины. И производит ли БКЗ данные пружины?

Автор:  БКЗ [ 23 сен 2019, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Kucher писал(а):

Добрый день. На предохранительном клапане 7c-6-3 Ду250 Ру25 необходимо поменять/заказать пружину, в связи с чем подскажите пожалуйста тип/марку (черт. каталожный номер или ост и т.д.) пружины. И производит ли БКЗ данные пружины?


Добрый день!
Пружина НП.053.0000.0026. Саму пружину не производим, но есть в наличии

Автор:  Kucher [ 09 окт 2019, 07:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добрый день. Можете скинуть каталог встроенных электроприводов (БКЗ) в формате PDF?

Мне он необходим чтобы снабженцам предоставить.

Автор:  БКЗ [ 15 окт 2019, 07:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Kucher писал(а):

Добрый день. Можете скинуть каталог встроенных электроприводов (БКЗ) в формате PDF?

Мне он необходим чтобы снабженцам предоставить.


Доброе утро!
Отдельного каталога на электроприводы нет, но есть на всю продукцию. Информация про встроенные электроприводы указаны на листах №№ 71-75

Вложения:
БКЗ - Номенклатурный каталог 2019.pdf [11.74 МБ]
Скачиваний: 965

Автор:  Александр Сергеевич [ 22 окт 2019, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добрый день.

Подскажите класс герметичности клапана Т-32МС-2

http://bkzn.ru/catalog/armatura-zashchi ... /t-32ms-2/

Автор:  БКЗ [ 22 окт 2019, 11:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Александр Сергеевич писал(а):

Добрый день.

Подскажите класс герметичности клапана Т-32МС-2

http://bkzn.ru/catalog/armatura-zashchi ... /t-32ms-2/


Добрый день!
Класс "А"

Автор:  БКЗ [ 22 окт 2019, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Уважаемые коллеги, представляем новый номенклатурный каталог!

Вложения:
Katalog-BKZ-2019-rus.pdf [11.74 МБ]
Скачиваний: 808

Автор:  Александр Сергеевич [ 22 окт 2019, 12:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

БКЗ писал(а):

Александр Сергеевич писал(а):

Добрый день.

Подскажите класс герметичности клапана Т-32МС-2

http://bkzn.ru/catalog/armatura-zashchi ... /t-32ms-2/


Добрый день!
Класс "А"


Благодарю за ответ.
Можно РЭ на этот клапан ?

Автор:  БКЗ [ 22 окт 2019, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Александр Сергеевич писал(а):

БКЗ писал(а):

Александр Сергеевич писал(а):

Добрый день.

Подскажите класс герметичности клапана Т-32МС-2

http://bkzn.ru/catalog/armatura-zashchi ... /t-32ms-2/


Добрый день!
Класс "А"


Благодарю за ответ.
Можно РЭ на этот клапан ?


Вложения:
17с Т31 НП.188. ПОСЛЕДН изм 28.08.2019.pdf [524.2 КБ]
Скачиваний: 854

Автор:  Александр Сергеевич [ 22 окт 2019, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Спасибо!

Автор:  Александр Сергеевич [ 26 июн 2020, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добрый день.

Подскажите . Клапана 1с-11-3м и 1с-12-4 номерные?

Автор:  БКЗ [ 29 июн 2020, 05:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Александр Сергеевич писал(а):

Добрый день.

Подскажите . Клапана 1с-11-3м и 1с-12-4 номерные?


Доброе утро, Александр Сергеевич!
Согласно ОТТ заводские номера присваиваются арматуре, начиная с DN 50. До этого диаметра клапаны неномерные и паспорта выдаются на партию

Автор:  Александр Сергеевич [ 27 июл 2020, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добрый день.

Подскажите пожалуйста номер чертежа на пружину к клапанам 7С-6-3 и 8с-3-1 и 8с-3-2.Надо для корректного формирования заявки. Так же надо сертификат,руководство по эксплуатации и ТУ для согласования на клапана 999-20-0,1053-50-0,1057-65-ЭА ,Э(или аналог вашего производства) .Если привода вашего производства то на них надо то же сертификат,руководство и ТУ.
Если можно то ответ на zakup-ogk@inbox.ru.

За ранее благодарю!

Автор:  БКЗ [ 28 июл 2020, 05:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Александр Сергеевич писал(а):

Добрый день.

Подскажите пожалуйста номер чертежа на пружину к клапанам 7С-6-3 и 8с-3-1 и 8с-3-2.Надо для корректного формирования заявки. Так же надо сертификат,руководство по эксплуатации и ТУ для согласования на клапана 999-20-0,1053-50-0,1057-65-ЭА ,Э(или аналог вашего производства) .Если привода вашего производства то на них надо то же сертификат,руководство и ТУ.
Если можно то ответ на zakup-ogk@inbox.ru.

За ранее благодарю!


Доброе утро, Александр Сергеевич!
Направил на почту

Автор:  Александр Сергеевич [ 28 июл 2020, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

БКЗ писал(а):

Александр Сергеевич писал(а):



Доброе утро, Александр Сергеевич!
Направил на почту



Огромное спасибо! Запускаем в работу.

Автор:  Александр Сергеевич [ 28 июл 2020, 17:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Почитал руководство на привода. Вопрос.
Чем отличаются привода 822-э-0а от 822-э-0б ?Вес вижу разный .И что обозначают буквы а,б в обозначении?
Спасибо.

Автор:  БКЗ [ 29 июл 2020, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Александр Сергеевич писал(а):

Почитал руководство на привода. Вопрос.
Чем отличаются привода 822-э-0а от 822-э-0б ?Вес вижу разный .И что обозначают буквы а,б в обозначении?
Спасибо.


Александр Сергеевич, 822-Э-0б мы пока не планируем производить

Автор:  Александр Сергеевич [ 29 июл 2020, 14:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

БКЗ писал(а):

Александр Сергеевич писал(а):

Почитал руководство на привода. Вопрос.
Чем отличаются привода 822-э-0а от 822-э-0б ?Вес вижу разный .И что обозначают буквы а,б в обозначении?
Спасибо.


Александр Сергеевич, 822-Э-0б мы пока не планируем производить
\


А что обозначают буквы а,б в обозначении?

Автор:  БКЗ [ 30 июл 2020, 04:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Александр Сергеевич писал(а):

БКЗ писал(а):

Александр Сергеевич писал(а):

Почитал руководство на привода. Вопрос.
Чем отличаются привода 822-э-0а от 822-э-0б ?Вес вижу разный .И что обозначают буквы а,б в обозначении?
Спасибо.


Александр Сергеевич, 822-Э-0б мы пока не планируем производить
\


А что обозначают буквы а,б в обозначении?


Различные конструктивные исполнения

Автор:  ОГК-3 [ 15 окт 2020, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Здравствуйте.
В процессе согласования замены арматуры ЧЗЭМ на вашу продукцию возникли вопросы по документации.
Прошу предоставить сертификаты ,декларации, руководство по эксплуатации на клапана:
1С-7-1
976-250-Э
950-100/150-Э
1086-100-Э
720-20-0А
976-65-М
Спасибо!


С Уважением
Игорь Иванович

Автор:  ОГК-3 [ 15 окт 2020, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Еще вопрос задам.

Ваши запчасти для клапанов запорных 999-20-0,999-20-0 ,588-10-0,598-10-0.
Шток,шпиндель, аналогичны запчастями ЧЗЭМ ?

С Уважением
Игорь Иванович

Автор:  БКЗ [ 15 окт 2020, 11:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

ОГК-3 писал(а):

Еще вопрос задам.

Ваши запчасти для клапанов запорных 999-20-0,999-20-0 ,588-10-0,598-10-0.
Шток,шпиндель, аналогичны запчастями ЧЗЭМ ?

С Уважением
Игорь Иванович


Добрый день, Игорь Иванович!
Направил на почту запрашиваемые документы. Что касается запчастей на данные клапаны, то подтверждаем их взаимозаменяемость

Автор:  aps74 [ 09 ноя 2020, 20:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Здравствуйте, БКЗ!
Меня интересуют клапаны регулирующие серии 21с или 1416 Ду100 и 225, на 23,5МПа. Они равнозначны или есть отличия, преимущества? Исполнения вижу есть приводные и с рычагом... Вообще, я буду Вам очень благодарен, если скинете руководство по эксплуатации РЭ (может эти клапаны в одном документе). Спасибо!

Автор:  БКЗ [ 10 ноя 2020, 09:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добрый день!

Клапаны серии 21с пока являются экспериментальными и документация по ним находится в стадии разработки. Основное отличие от серии 1416 (РЭ прилагается) - разный тип разгрузки. Будем рады осуществить совместные испытания клапанов 21с

aps74 писал(а):

Здравствуйте, БКЗ!
Меня интересуют клапаны регулирующие серии 21с или 1416 Ду100 и 225, на 23,5МПа. Они равнозначны или есть отличия, преимущества? Исполнения вижу есть приводные и с рычагом... Вообще, я буду Вам очень благодарен, если скинете руководство по эксплуатации РЭ (может эти клапаны в одном документе). Спасибо!


Вложения:
11с 1416 НП.1049 новый.pdf [683.34 КБ]
Скачиваний: 543

Автор:  aps74 [ 10 ноя 2020, 22:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Огромное Вам спасибо за помощь!
Что касается "Основное отличие от серии 1416 - разный тип разгрузки" - у БКЗ есть возможность сделать что-то особенное, учитывая опыт разработок этой самой "разгрузки" разных производителей - у всех есть плюсы и минусы, вот бы всё это учесть... Например, самоуплотняющаяся крышка имеет некую подвижность, и когда разгрузочный узел как-то "завязан" на ней бывают негативные последствия...
Удачи Вам в стараниях, техника - это всегда интересно!

Автор:  БКЗ [ 11 ноя 2020, 07:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

aps74 писал(а):

Огромное Вам спасибо за помощь!
Что касается "Основное отличие от серии 1416 - разный тип разгрузки" - у БКЗ есть возможность сделать что-то особенное, учитывая опыт разработок этой самой "разгрузки" разных производителей - у всех есть плюсы и минусы, вот бы всё это учесть... Например, самоуплотняющаяся крышка имеет некую подвижность, и когда разгрузочный узел как-то "завязан" на ней бывают негативные последствия...
Удачи Вам в стараниях, техника - это всегда интересно!


Стараемся! спасибо за пожелания!

Автор:  aps74 [ 25 ноя 2020, 21:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Здравствуйте!
Еще такой вопрос: клапан 815-40-РВ какой формулой пользовались при расчете расходной характеристики (графики, те что на сайте), чем отличается от 815-40-РМ и есть ли у БКЗ такой (просто не вижу разницы у ЧЗЭМ, кроме времени открытия, может у меня залепило где-то)...

Автор:  Тараканов Юрий4 [ 04 авг 2021, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добрый день. Возникла необходимость в покупке шпинделя для задвижки 2с-28-н3. Для его заказа мне нужен каталог с запчастями к данной арматуре, на сайте у вас его не нашёл. Существует подобный каталог и как на него взглянуть?

Автор:  БКЗ [ 05 авг 2021, 08:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Добрый день, Юрий!
Пришлите, пожалуйста, запрос на bkz@bkzn.ru и укажите наименование требуемых позиций и год изготовления задвижки

Тараканов Юрий4 писал(а):

Добрый день. Возникла необходимость в покупке шпинделя для задвижки 2с-28-н3. Для его заказа мне нужен каталог с запчастями к данной арматуре, на сайте у вас его не нашёл. Существует подобный каталог и как на него взглянуть?

Автор:  aps74 [ 07 окт 2021, 12:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Здравствуйте! Нужны клапаны предохранительные, прямого действия или с пилотником не важно, но вот как-то заказчик посчитал: Ду 400/500, пар 260гр, давление срабатывания 0,8МПа, расход 130-135 тн/ч. Интересно 7c-4-4 вряд ли подойдет или ставить надо несколько - смотрю седло F=495см2, это диаметр где-то 200мм, а чтобы пропустить расход нужно не меньше 250мм. ИК в принципе можно подобрать. Может посоветуете что-то?

Автор:  БКЗ [ 08 окт 2021, 05:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

aps74 писал(а):

Здравствуйте! Нужны клапаны предохранительные, прямого действия или с пилотником не важно, но вот как-то заказчик посчитал: Ду 400/500, пар 260гр, давление срабатывания 0,8МПа, расход 130-135 тн/ч. Интересно 7c-4-4 вряд ли подойдет или ставить надо несколько - смотрю седло F=495см2, это диаметр где-то 200мм, а чтобы пропустить расход нужно не меньше 250мм. ИК в принципе можно подобрать. Может посоветуете что-то?


Здравствуйте! Исходя из ваших параметров, по нашим расчётам клапан может пропустить 129,3 т/ч
Если вам надо больше закладывайте 2-й клапан 7с-4-4
Импульсный клапан на данные параметры 8с-3-1

Автор:  Антон Павлович Чехов [ 19 янв 2022, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Здравствуйте! Вопрос по клапану регулирующему 6с-13-4Э ду 200 ру 10 МПа.. Подскажите диаметр стакана и седла и допустимый зазор между ними? Спасибо

Автор:  БКЗ [ 19 янв 2022, 11:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте! Вопрос по клапану регулирующему 6с-13-4Э ду 200 ру 10 МПа.. Подскажите диаметр стакана и седла и допустимый зазор между ними? Спасибо


Добрый день!

Стакан – диаметр 110d9.
Седло - диаметр 110Н9.
Допустимый зазор между ними – 0,3 мм по диаметру.

Автор:  Антон Павлович Чехов [ 20 янв 2022, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Здравствуйте! Вопрос по клапану регулирующему 6с-13-4Э ду 200 ру 10Мпа. Помогите с эскизом, с основными размерами, на фланец переходной от клапана к МЭО. В руководстве он указан как узел крепления электропривода (п. 10) Спасибо

Автор:  БКЗ [ 21 янв 2022, 05:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Антон Павлович Чехов писал(а):

Здравствуйте! Вопрос по клапану регулирующему 6с-13-4Э ду 200 ру 10Мпа. Помогите с эскизом, с основными размерами, на фланец переходной от клапана к МЭО. В руководстве он указан как узел крепления электропривода (п. 10) Спасибо


Доброе утро!
Присоединительные размеры соответственно как у МЭОФ-250…., они есть в любом каталоге, хоть АБС Автоматизации, хоть ПЭК. А что именно Вы собираетесь делать? Переделать с МЭО на МЭОФ не получится. Клапан приобретался у нас?

Автор:  Антон Павлович Чехов [ 21 янв 2022, 09:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Клапан пришёл в комплекте с МЭОФ-250/25-0,25У-99К. Четвертьоборотный. Когда прикрутили узел крепления, то оказалось, что крепёж со стороны регулятора находится практически на одной оси с крепежом МЭОФ и невозможно закрепить МЭОФ т.к. шпильки МЭОФ упираются в крепёж со стороны регулятора. Пришлось подрезать резьбы и там и там... Хотя можно было просто сместить отверстия на 45 градусов относительно других.. Походу брак в отверстиях...

Автор:  БКЗ [ 21 янв 2022, 10:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: ООО "Барнаульский котельный завод" (БКЗ): консультации

Антон Павлович Чехов писал(а):

Клапан пришёл в комплекте с МЭОФ-250/25-0,25У-99К. Четвертьоборотный. Когда прикрутили узел крепления, то оказалось, что крепёж со стороны регулятора находится практически на одной оси с крепежом МЭОФ и невозможно закрепить МЭОФ т.к. шпильки МЭОФ упираются в крепёж со стороны регулятора. Пришлось подрезать резьбы и там и там... Хотя можно было просто сместить отверстия на 45 градусов относительно других.. Походу брак в отверстиях...


Напишите письмо на bkz@bkzn.ru - разберёмся

Страница 5 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/