Форум трубопроводной арматуры
https://www.armtorg.ru/forum/

Повышение безопасности на предприятии при экономии затрат
https://www.armtorg.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=6947
Страница 1 из 1

Автор:  admin [ 15 июн 2015, 21:13 ]
Заголовок сообщения:  Повышение безопасности на предприятии при экономии затрат

Повышение безопасности на предприятии при экономии затрат
Гаврилов О.Б. – начальник отдела автоматизации ЗРА ООО «Метсо»

Повышение безопасности на предприятии при экономии затрат - Изображение

Взрывы, пожары и выбросы токсичных веществ – потенциальные риски, характерные для нефтехимической отрасли. После ряда трагических аварий многое было сделано для того, чтобы в будущем избежать таких катастроф. На предприятия нефтехимической отрасли были внедрены меры предосторожности, которые обеспечивают безопасность эксплуатации технологических установок и резервуаров. Ключевым требованием к безопасности современного нефтехимического предприятия является установка дистанционно управляемой отсекающей арматуры. А возможность проводить испытание работоспособности арматуры аварийного закрытия без остановки производства - это надежный способ снизить риски без финансовых потерь.

Технология испытаний при неполном ходе Neles ValvGuard – это инновационная система управления безопасностью, которая постоянно обеспечивает надлежащее функционирование клапанов аварийной отсечной трубопроводной арматуры.

ValvGuard VG9000 является новым поколением интеллектуальных соленоидов безопасности, устройством проверки работоспособности арматуры тестом частичного хода для арматуры аварийного закрытия или аварийной вентиляции. Его уникальные и самые современные функции и свойства специально разработаны для систем противоаварийной защиты (ПАЗ). Наряду с коммуникацией по протоколу HART и шины Foundation Fieldbus VG9000 обеспечивает повышенную эффективность работы, надежность и безопасность.

Интеллектуальные датчики положения со встроенным соленоидным клапаном VG9000 соответствуют требованиям стандарта IEC 61508 до SIL 3, с сертификацией по Reinland TUV . На основании результатов теста частичного хода и других диагностических данных датчик VG9000 способствует повышению безопасности на предприятии более экономичным путем, чем при использовании традиционных решений.

Повышение безопасности на предприятии при экономии затрат - Изображение

Кроме того, становится возможным избежать ненужных и дорогостоящих испытаний, проводимых вручную, что обеспечивает значительную экономию затрат на предприятии. Версии VG9000 с HART управляются сигналом 4-20 мА, и диагностический алгоритм устройства функционирует постоянно. В версии VG9000 с шиной Foundation Fieldbus передача данных диагностики осуществляется через шину. Схемы системы безопасности изолированы от шины и питаются от отдельного сигнала 24 В пост. тока. Это является преимуществом для пользователей и обеспечивает максимальную доступность информации о состоянии клапана.

Таким образом, VG9000 способен записывать графики аварийного отключения и основные параметры, связанные с ними. Благодаря уникальным возможностям диагностики, встроенной непосредственно в функции устройства, достигается максимальная эксплуатационная готовность клапанов в системе ПАЗ. Диагностическая информация предоставляется в легко воспринимаемой форме при использовании графического пользовательского интерфейса FDT/ DTM, такого как Metso FieldCare. Это обеспечивает возможности профилактического технического обслуживания потенциально неисправных узлов клапанов до того, как они будут способны негативно повлиять на технологический процесс.

Узнать больше о новинках и разработках ООО «Метсо», можно здесь

По материалам журнала трубопроводной арматуры "Вестник арматурщика" №4 (24) 2015

Автор:  АСТУТЕК [ 03 сен 2015, 11:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повышение безопасности на предприятии при экономии затра

В чем преимущество данного соленоида перед аналогами?
Точнее, чем в итоге он лучше остальных, а главное в соотношении с ценой от Metso.

Автор:  Metso Valve Controls [ 04 сен 2015, 05:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повышение безопасности на предприятии при экономии затра

VG9000.pdf [1.12 МБ]
Скачиваний: 868
Спасибо за вопрос!
VG9000 осуществляет испытания на неполном ходу (PST) для приводов как одностороннего, так и двухстороннего действия и устанавливается на приводах как линейных, так и поворотных клапанов. У нашего устройства довольно хорошая самодиагностика внутренних электронных и пневматических элементов с документированием данных. Есть встроенные концевые выключатели. Высокая мощность пневматики избавляет в большинстве случаев от дополнительного "обвеса", а это - меньшее количество элементов, требующих технического обслуживания, чем при традиционных применяемых решениях. И это - при низком потреблении электроэнергии и воздуха.
Прилагаю подробное техописание.
А цена.... так смотря с чем мы сравниваем....

Вложения:
Повышение безопасности на предприятии при экономии затрат / VG9000.jpg
35.25 КБ, Просмотров: 11169

Автор:  АСТУТЕК [ 04 сен 2015, 08:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повышение безопасности на предприятии при экономии затра

Благодарим за информацию. Мы ознакомимся с брошюрой.
А имеется ли положительный опыт использования в РФ?

Автор:  Metso Valve Controls [ 07 сен 2015, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повышение безопасности на предприятии при экономии затра

Опыт использования в РФ безусловно есть. Из примеров, Губкинский ГПК, Няганьгазпереработка, Казаньоргсинтез.